Dimensjon på N-leder teknisk rom

Skal sette inn en ny 630A efektbryter for teknisk rom TN-S. Alle store laster er 3-fase uten N-leder, det er kune noen småkurser begrenset til max 63A som har N-leder i seg. Må N-leder til effektbryter dimensjoneres lik faseledere ellwr kan denne tilpasses max sammenlagt belastning på kursene som har N-leder?

Det følger av avsnitt 524 i NEK 400:2022 at nøytralleder kan ha mindre tverrsnitt enn faseleder, under forutsetning at faseleder er større enn 16 mm^2 og det ikke er sannsynlig med stor andel tredjeharmonisk strøm, samt at trefasesystemet har liten grad av "ubalanse" i fasestrømmene.