# Dimensjonering av inntakskabel

**URL:** https://forum.trainor.no/t/dimensjonering-av-inntakskabel/2573
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [mai 14, 2025, 8:49am UTC](https://forum.trainor.no/t/dimensjonering-av-inntakskabel/2573 "2025-05-14T08:49:00Z")
**Posts on this page:** 4
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![espen.bjornsen1](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/e/5f9b8f/32.png) [@espen.bjornsen1](https://forum.trainor.no/u/espen.bjornsen1)
#### Post date: [mai 14, 2025, 8:49am UTC](https://forum.trainor.no/t/dimensjonering-av-inntakskabel/2573/1 "2025-05-14T08:49:00Z")

</div>

Har skiftet en gammel uz-inntaksboks til en ny kapsling med 63 A kombivern. Avstanden til sikringsskapet er bare 2 meter. Kabelen fra inntaket til sikringsskapet klamres på vegg ca 1 meter og går ca 1 meter i en "innkassing" under sikringskapet. Denne innkassingen er romslig og uten isolasjon.

Kan jeg i dette tilfellet legge referanseinstallasjonsmetode B2 til grunn?

_I et slikt tilfelle, bør en da korrigere for felles føring av kabler? Kabelen er ikke buntet sammen med andre kabler ut fra skapet og har avstand til andre kabler er minst tilsvarende kabelens egen diameter._

Ved nevnte forutsetninger vil en 16mm2 powerflex ved 30 graders omgivelsestemperatur ha strømføringsevne på 80 A maks ledertemperetur på 64,3 grader, ved 25 grader 83,3 strømføringsevne og 58,6 graders ledertemperatur.

Høres det ut som en grei vurdering å legge nevnte 16mm2 powerflex her?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [mai 14, 2025, 10:23am UTC](https://forum.trainor.no/t/dimensjonering-av-inntakskabel/2573/2 "2025-05-14T10:23:00Z")

</div>

Ja, ut ifra din beskrivelse virker dette greit (men jeg har ikke sjekka dine opplysninger nærmere).

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![espen.bjornsen1](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/e/5f9b8f/32.png) [@espen.bjornsen1](https://forum.trainor.no/u/espen.bjornsen1)
#### Post date: [mai 14, 2025, 10:43am UTC](https://forum.trainor.no/t/dimensjonering-av-inntakskabel/2573/3 "2025-05-14T10:43:00Z")

</div>

Takker for avklaring. Opplysningene (dataene) er hentet fra Febdok, så de skal være riktige. I tilfellet over, hva anses som tilstrekkelig avstand mellom rørene til å unngå reduksjonsfaktor av strømføringsevnen i dette tilfellet? Jeg mener det står noe om dette i NEK, men finner det ikke. Er det slik jeg skriver; _minst tilsvarende kabelens egen diameter?_ For så vidt er avstanden større enn dette til andre kabler i mitt konkrete tilfelle.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [mai 14, 2025, 10:48am UTC](https://forum.trainor.no/t/dimensjonering-av-inntakskabel/2573/4 "2025-05-14T10:48:00Z")

</div>

Se Tabell 52B-17, merknad 2.