hei
hvordan dimensjonerer du motorvernbryter? gjerne litt enkelt forklart takk.
hei
hvordan dimensjonerer du motorvernbryter? gjerne litt enkelt forklart takk.
Hei Adrian,
NEK 400: Beskyttelse av kabelisolasjon når midlere overlast i én time; Krav 2
Kabelisolasjonen kan kortsiktig (1 time) håndtere en mildere grad av overlast uten av kabelisolasjonen degraderes.
NEK 400:2018?533.1 Beskyttelse mot overbelastningsstrøm; Krav 2 sier at motorkabelens strømføringsevne skal være minst 45 prosent høyere enn kabelens installerte driftsmessige kontinuerlige øvre strømføringsevne.
I2 ? 1,45 ? IZ
I2 er vernstrømmen som sikrer (garanterer) utkobling innen en fastsatt tid. Normalt er fastsatt tid lik 1 time.
Strømføringsevnen for kabelen ved normal, kontinuerlig drift inklusive en sikkerhetsfaktor (45 prosent) er:
I2 = 1,45 ? IZ
En strøm høyere enn dette (I2) kan negativt påvirke kabelisolasjonen, og føre til brann. Et termisk kabelvern skal i slike tilfeller frakoble/isolere lederne.
Valg og bruk av standardiserte kabelvern kan kjøpes med A-/B-/C-/D-karakteristikker. Alle disse er konstruert slik at de oppfyller krav 2.
Ved drift i en time vil alle fire karakteristikker garantere en utkobling hvis strømmen overstiger 45 % av kabelvernet nominelle verdi.
Fra datablad kan man lese den standardiserte verdien på I2.
Generelt; Vi har valgt et overbelastningsvern med en termisk karakteristikk slik:
Hei Adrian.
Dimensjonering av en motorvernbryter er ganske enkelt å velge en som har termisk innstilling innenfor området for motorstrømmen.