# Dimensjonering av startkabler for dieselmotor

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/dimensjonering-av-startkabler-for-dieselmotor/3650>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [juni 13, 2019, 11:34am UTC](https://forum.trainor.no/t/dimensjonering-av-startkabler-for-dieselmotor/3650 "2019-06-13T11:34:34Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [juni 13, 2019, 11:34am UTC](https://forum.trainor.no/t/dimensjonering-av-startkabler-for-dieselmotor/3650/1 "2019-06-13T11:34:34Z")

</div>

Hei.

På startmotor for dieselmotorer for aggregater er det høye strømmer en belaster kabel med i intervaller av ca. 10 sek med 10 sek pause. Det opereres med krav om 3 og 10 repitisjoner av disse intervallene.

Får utregninger med store tverrsnitt når jeg regner ut i fra energi med 100 sekund av startestrøm for 10 repitisjoner varianten. Er det noen føringer/tips/normer/forskrifter for hvordan en slik beregning bør gjøres?

Ved spenningsfall beregning ser jeg at tverrsnitt/lengde er i samsvar med det som brukes på slike anlegg, er det bare dette som ligger til grunn?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [juni 19, 2019, 5:44am UTC](https://forum.trainor.no/t/dimensjonering-av-startkabler-for-dieselmotor/3650/2 "2019-06-19T05:44:59Z")

</div>

Startstrømmen vil (selv med maksimale 10 repetisjoner) ikke kunne medføre farlig varmgang i tilkoblingspunkter og annet utstyr. Det er altså ikke relevant å dimensjonere en leder i henhold til kortvarige startstrømmer.

Avsnittene 431.4 og 533.2 i NEK 400:2018 beskriver krav til beskyttelse mot overbelastningsstrøm. Strømmen som sikrer utkobling av vernet innen fastsatt tid (I2), vil for aktuelle vern referere seg til en utkoblingstid på 1 eller 2 timer.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [august 1, 2019, 12:50pm UTC](https://forum.trainor.no/t/dimensjonering-av-startkabler-for-dieselmotor/3650/3 "2019-08-01T12:50:41Z")

</div>

Mange leverandører av generatorsett har med tabeller med anbefalt kvadrat i forhold til kabellengde i sin dokumentasjon.