Dimensjonering av systemreferansleder i hovedtavle

Hvordan dimensjoneres systemreferanseleder når denne etableres i hovedtavle? Tavlen mates fra to eller flere strømkilder (ref NEK400:2022 figur 3K).

Her har jeg ikke noe "fasitsvar", med entydig referanse til NEK 400. Intensjonen er imidlertid å hindre driftsstrømmer gjennom beskyttelsesledere og andre ledende deler, og jeg tenker at systemreferanseleder skal dimensjoneres som N-leder.

Kom gjerne med innspill om jeg tar feil her.

Har sjekket litt opp i systemreferanseleder. Leder skal merkes med SRC og skal ikke merkes med blå eller gul/grønn farge. Systemreferanseleder nemt i tilfelle over, skal dimensjoneres som en jordleder.