Dimensjonering jordfeilbryter

Hei, jeg har fått en liten oppgave der jeg skal dimensjonere jordfeilbryter på en kurs som går til en pumpe. Det er på et IT-nett

mitt spørsmål er om det er relevant å ta med om kursen skal utkobles ved første eller andre jordfeil

Ja, det kan være relevant.

Om det er driftskritisk at pumpa fungerer kan det forsvares å ikke koble ut ved første jordfeil. Avsnitt 411.6.2.3.3 i NEK 400:2022 beskriver dette, og gir krav til overvåking, samt utkobling ved to samtidige jordfeil på ulike faser.