# Dimensjonering kurser

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/dimensjonering-kurser/883>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [desember 18, 2023, 10:55am UTC](https://forum.trainor.no/t/dimensjonering-kurser/883 "2023-12-18T10:55:00Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [desember 18, 2023, 10:55am UTC](https://forum.trainor.no/t/dimensjonering-kurser/883/1 "2023-12-18T10:55:00Z")

</div>

Hei!  
  
Satt litt med en oppgave hvor det skal dimensjoneres kurser i en bolig. Jeg kan huske å ha gjort den manuelle utregningen på fagprøven for mange år siden.   
Krav 1, behov, vern og kabel passer sammen, Ib\<In\<Iz  
Krav 2, sikre at kabelen tåler vernets I2, I2\<1,45\*Iz  
Videre gjaldt kravene utregning av spenningsfall, største kortslutningsstrøm, minste kortslutningsstrøm og krav til gjennomsluppet energi. Mener jeg regnet på krav 1-7.

Finner jeg en oversikt i NEK over alle kravene som stilles til vernet?  
På krav 2, hva representerer 1,45-faktoren? Dette har vel ingenting med vernets karakteristikk å gjøre (I2 for C-kar, 1.45xIn)?

Mvh  
Elektriker 4

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [desember 20, 2023, 8:58am UTC](https://forum.trainor.no/t/dimensjonering-kurser/883/2 "2023-12-20T08:58:00Z")

</div>

Det finnes hjelpebøker som kan gi svar på mye av dette. Montørhåndboka og Installasjonsguiden kan gi god hjelp.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [desember 18, 2023, 8:18pm UTC](https://forum.trainor.no/t/dimensjonering-kurser/883/3 "2023-12-18T20:18:00Z")

</div>

Når det gjelder krav så kan du sjekke ut FEL §20-§30: [https://lovdata.no/dokument/SF...](https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6), tror ikke det finnes noe sjekkliste i NEK'en.

1,45-faktoren du henviser til gjelder for generelle elektriske installasjoner, og er beskrevet i 431.3.1.

For boliger er det ett tilleggskrav som er beskrevet i 823.431.3.1:

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [desember 19, 2023, 7:14am UTC](https://forum.trainor.no/t/dimensjonering-kurser/883/4 "2023-12-19T07:14:00Z")

</div>

Fant denne listen i jakten på svar. Virker til å være hentet ut fra en faktisk liste med krav:  
_Dimensjonering av boligkurs:  
Krav 1 - Krav til at behov, vern og kabel passer sammen  
Krav 2a - Krav til å sikre at kabelen tåler vernets I2  
Krav 3 - gjelder ikke bolig, gjelder PVC-kabler med små tverrsnitt \< 4mm2  
Krav 4 - Krav til maks spenningsfall  
Krav 5 - Krav til utkobling av største kortslutningsstrøm  
Krav 6 - Krav til minste kortsluttningsstrøm  
Krav 7 - Krav til gjennomsluppet energi_

Vet ikke om listen stemmer eller ikke. Ville gjerne sett hva det refereres til. Om det eneste man skal forholde seg til er FEL §20-§30 ser jeg at krav 4 kan jamføres FEL §27

_ **§ 27.Beskyttelse mot spenningsfall i forbrukerens anlegg**  
Anlegget skal være planlagt og utført slik at spenningsfall i anlegget ikke er til hinder for at utstyret får den spenningen det er beregnet for._

Men som mange andre krav i FEL finnes det kanskje en utbrodert beskrivelse av hvordan man oppnår dette?

Leser under 431.3.1:  
- strømmen som sikrer utkobling av vernet innen en fastsatt tid, I2, er mindre enn eller lik kursens strømføringsevne multiplisert med en faktor 1,45, dvs I2 \< 1,45 \* Iz

Det oppgis bare som en faktor uten videre forklaring.