# Dobbel / forsterket isolasjon ladestasjon bolig

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/dobbel-forsterket-isolasjon-ladestasjon-bolig/3345>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [desember 16, 2019, 2:27pm UTC](https://forum.trainor.no/t/dobbel-forsterket-isolasjon-ladestasjon-bolig/3345 "2019-12-16T14:27:42Z")\
**Posts on this page:** 6\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [desember 16, 2019, 2:27pm UTC](https://forum.trainor.no/t/dobbel-forsterket-isolasjon-ladestasjon-bolig/3345/1 "2019-12-16T14:27:42Z")

</div>

I 412.3 står det at dobbel / forsterket isolasjon kan benyttes i alle situasjoner bortsett fra enkelte begrensninger spesifisert i NEK 400-7 og NEK 400-8.

Kan da denne beskyttelsesmetoden benyttes til ladestasjon i en boliginstallasjon hvis kabel og ladestasjon er klasse II?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [desember 17, 2019, 7:56am UTC](https://forum.trainor.no/t/dobbel-forsterket-isolasjon-ladestasjon-bolig/3345/2 "2019-12-17T07:56:43Z")

</div>

Hver av beskyttelsesmetodene beskrevet i avsnitt 410.3.3 i NEK 400:2018 kan benyttes for deler av, eller hele kursen som skal beskyttes. Avsnitt 412 Dobbel eller forsterket isolasjon kan benyttes for en hel kurs, men da må både ledningssystem og alt tilkoblet utstyr være i dobbel eller forsterket (klasse II) utførelse.

En vanlig/god løsning for lading av elbil er klasse II foran ladeinstallasjon, og jordfeilvern type B (eller vern med tilsvarende egenskaper) i ladeinstallasjonen.

Andre løsninger er jordfeilvern type A foran kursen og DC-filter i ladeinstallasjonen, eller jordfeilvern type B foran kursen om ladeinstallasjonen ikke er utstyrt med jordfeilvern.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [desember 16, 2019, 4:50pm UTC](https://forum.trainor.no/t/dobbel-forsterket-isolasjon-ladestasjon-bolig/3345/3 "2019-12-16T16:50:14Z")

</div>

Ja, PFXP stiger ut til ladestasjon, automat inne i bolig, ladestasjon m j.bryter B

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [desember 16, 2019, 5:21pm UTC](https://forum.trainor.no/t/dobbel-forsterket-isolasjon-ladestasjon-bolig/3345/4 "2019-12-16T17:21:40Z")

</div>

Ladestasjon må vel også være kl II?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [desember 16, 2019, 6:21pm UTC](https://forum.trainor.no/t/dobbel-forsterket-isolasjon-ladestasjon-bolig/3345/5 "2019-12-16T18:21:25Z")

</div>

Den kan benyttes TIL ladestasjonen ja, men ikke FRA.

Altså at du har klasse to frem til jordfeilbryteren inne i ladestasjonen.

En bil er ikke klasse 2, så det du kobler til ladestasjonen vil ikke være klasse to og må dermed være beskyttet av jordfeilbryter.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [desember 17, 2019, 6:32am UTC](https://forum.trainor.no/t/dobbel-forsterket-isolasjon-ladestasjon-bolig/3345/6 "2019-12-17T06:32:03Z")

</div>

Typ salto ladeboks med innebygget jordfeilbryter og type 2 ladekabel til bil! Hvordan vil du Anne bygge opp?