Spørsmålet har sikkert vært stilt i forumet tidligere, og har lett i NEK400 uten å finne noe konkret svar og har ikke tilgang til REN-blad akkurat nå. Spørsmålet er enkelt og greit, i f.eks en 2mannsbolig på 1 plan, eller 4mannsbolig på 2 plan, er det lov å bruke 1 dobbelt tilknytningsskap til hver etasje(2 målere i et skap) ? Eller må dette løses med hhv 2 eller 4 enkle tilknytningsskap?

Hvis ja, hvordan stiller regelverket seg hvis man ved en senere anledning ønsker å ettermontere et vern i tilknytningsskap til f.eks garasje, elbillader etc?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [oktober 1, 2024, 6:02am UTC](https://forum.trainor.no/t/dobbelt-tilknytningsskap/233/2 "2024-10-01T06:02:00Z")

</div>

Dette er beskrevet i punkt 6.9 i NEK 399:2022, hvor det blant annet står: **6.9 Krav om separate tilknytningsskap for hver bolig**

_Det skal etableres et separat tilknytningsskap for hver bolig, med mindre unntaket i neste   
avsnitt er relevant. Dette gjelder også ved forsyning av eneboliger i kjede eller rekkehus._

_I eneboliger med hybelleiligheter kan elmålere settes i samme tilknytningsskap, forutsatt at_   
_tilknytningsskapet er egnet for det._

Hvis man har grunn til å tro at man ved en senere anledning ønsker å ettermontere et vern i tilknytningsskap til f. eks garasje, elbillader etc., er det lurt å montere et utvidet tilknytningsskap (som beskrevet i punkt 6.11.9.2 i NEK 399:2022.