I et eksiterende bygg skal det trekkes stigeledning i eksisterende stålrør. Det er dårlig plass og ønskerderfor å bruke RK.

Vil man oppfylle kravet om utkobling mot elektrisk sjokk ved å utjevne stårøret? Eller må det benyttes RKK på disse stigerene?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mai 12, 2020, 10:19am UTC](https://forum.trainor.no/t/dobbeltisolering-eller-jording-av-stalror/3089/2 "2020-05-12T10:19:27Z")

</div>

I 2007 fikk NK64 følgende spørsmål til sin FAQ:Hva er kravet til kabelisolasjon ved referanseinstallasjons metode A1 og A2 i metallrør? Er det tilstrekkelig å benytte PN, eller bør det legges kabel med dobbel isolasjon f.eks. flertrådet PFXP?

NK64 ga følgende svar:NEK 400 stiller ingen spesielle krav til isolasjon av ledere trukket i metallrør, så lenge disse rørene avsluttes i bokser. I slike tilfeller kan man benytte for eksempel PN. Dog må metallrørene jordes da de blir å betrakte som en utsatt ledende del.Dersom rørene ikke avsluttes i bokser vil det være behov for ekstra isolasjon ved endene av rørene. Derfor vil man i slike tilfeller benytte ledning/kabel i klasse II, for eksempel PNN.Dersom man benytter ledning/kabel som klasse II vil metallrørene ikke bli å betrakte som utsatt ledende del, og vel derfor ikke behøves å jordes. Dog anbefaler NK64 at metallrør jordes i alle tilfeller.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 8, 2020, 7:55am UTC](https://forum.trainor.no/t/dobbeltisolering-eller-jording-av-stalror/3089/3 "2020-05-08T07:55:33Z")

</div>

Er det et IT anlegg? I såfall får du jo fort uheldige ringvirkninger ved ikke å ha dobbeltisolering frem til 1. jordfeilbryter.

Alternativt kan kanskje Radox ledre være et alternativ? Dobbeltisolert og like tynn som RK. Alternativt powerflex/mr.flex/TKXP kabel som er svært tynn i isolasjonen men dobbelisolert?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 8, 2020, 10:56am UTC](https://forum.trainor.no/t/dobbeltisolering-eller-jording-av-stalror/3089/4 "2020-05-08T10:56:58Z")

</div>

Eksisterende stålrør er vel fra før utjevnet?

Det er avhengig av motstanden til jord om det går. Så det må du selv beregne.

Finnes kabler som er litt dyrere men som er dobbeltisolert og som tåler mer strøm. Ville gått for det.