Vi skal montere en 55kW solcelleomformer på veggen rett ved elektrotavlen. Det er 230V IT. Det monteres en effektbryter på 140A for avgang mot omformeren og 5m 50mm² enlederkabler inn til bryteren forlagt på metallbru.Er det krav til dobbelisolert kabel?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [september 29, 2022, 7:41am UTC](https://forum.trainor.no/t/dobbeltisolert-mellom-solcelleomformer-og-elektrotavle/1609/2 "2022-09-29T07:41:17Z")

</div>

På AC-siden av solcelleomformeren er det ikke gitt spesielle krav til utførelse av ledningssystemer (slik som på DC-siden), i delnorm 712 i NEK 400.

For IT er generelt krav i avsnitt 411.6.5 relevant.