# Dokumentering av måleresultater

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/dokumentering-av-maleresultater/3747>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [april 4, 2019, 9:38pm UTC](https://forum.trainor.no/t/dokumentering-av-maleresultater/3747 "2019-04-04T21:38:45Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [april 4, 2019, 9:38pm UTC](https://forum.trainor.no/t/dokumentering-av-maleresultater/3747/1 "2019-04-04T21:38:45Z")

</div>

Er det krav om å dokumentere måleresultater som en del av sluttkontroll?

Måleresultat ved isolasjonsmåling er forsåvidt greit, men hva med annet?

Test av jordfeilbryter er jo godkjent bare ved å trykke på testknappen, må det likevel dokumenteres utløsetid?

Må kontinuitet dokumenteres? eller holder det med avkryssning på at man har utført kontrollen?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [april 8, 2019, 6:59am UTC](https://forum.trainor.no/t/dokumentering-av-maleresultater/3747/2 "2019-04-08T06:59:39Z")

</div>

JHS har rett; krav til dokumentasjon av måleresultater er gitt i del 6 i NEK 400.At dette er så klart beskrevet kommer imidlertid an på øynene som ser :-).

Derfor en liten opplisting her, av de mest relevante kravene i avsnitt 6.4.3 i NEK 400:2018:

6.4.3.2 Kontinuitet; ikke krav til dokumentasjon av måleresultater,6.4.3.3 isolasjonsresistans; laveste måleresultat skal dokumenteres6.4.7.1 automatisk utkobling; uavhengig av metode (måling/beregning/tabell) bør verdi dokumenteres, (ved bruk av testknapp på jordfeilvern - oppgis dette som metode),6.4.3.7.2 overgangsresistans jordelektrode; resultat av måling/beregning/tabell skal dokumenteres.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [april 5, 2019, 10:43am UTC](https://forum.trainor.no/t/dokumentering-av-maleresultater/3747/3 "2019-04-05T10:43:48Z")

</div>

Står klart beskrevet i NEK400-6

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [april 8, 2019, 4:54pm UTC](https://forum.trainor.no/t/dokumentering-av-maleresultater/3747/4 "2019-04-08T16:54:11Z")

</div>

Jeg er enig med deg. Det er akkurat slik jeg også leser del 6. Det er kun megging Hvor måleresultat skal dokumenteres. Med mindre man måler utløsetid på rcd. Benytter man kun testknapp er det ikke krav til dokumentasjon av utløsetid.