Hei
kan DRUPS brukes som en nødstrømskilde ?
Finner ikke noe i NEK 400 som sier at det ikke kan brukes.
Slik jeg ser det så har den lik egenskap for uavbrutt-strømforsyning og varigheten avhenger av om hvor mye Diesel man har på tanken.
Hei
kan DRUPS brukes som en nødstrømskilde ?
Finner ikke noe i NEK 400 som sier at det ikke kan brukes.
Slik jeg ser det så har den lik egenskap for uavbrutt-strømforsyning og varigheten avhenger av om hvor mye Diesel man har på tanken.
Ja, men krav i avsnitt 560.6 i NEK 400:2018 skal følges.