Hei!

Hvordan blir vurderingen av montering av dusjtoalett i sone 1 eller 2?

Kan dette monteres så lenge produktet er klasifisert IPX4?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mai 14, 2020, 6:24am UTC](https://forum.trainor.no/t/dusjtoalett-spyletoalett/3073/2 "2020-05-14T06:24:42Z")

</div>

For sone 1 gjelder avsnitt 701.55 i NEK 400:2018, hvor det står følgende:I sone 1 skal det bare installeres utstyr som er fast montert og fast tilkoblet. Utstyret skal være egnet for bruk i sone 1 i samsvar med produsentens bruksanvisning.

For sone 2 gjelder avsnitt 701.512.2.103, og her står det at installasjonsmateriell annet enn stikkontakter er tillatt.