# Dybde på nedgravd kabel

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/dybde-pa-nedgravd-kabel/945>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [november 26, 2023, 3:53pm UTC](https://forum.trainor.no/t/dybde-pa-nedgravd-kabel/945 "2023-11-26T15:53:00Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![philip.rasmussen03](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/p/b3f665/32.png) [@philip.rasmussen03](https://forum.trainor.no/u/philip.rasmussen03)\
**Post date:** [november 26, 2023, 3:53pm UTC](https://forum.trainor.no/t/dybde-pa-nedgravd-kabel/945/1 "2023-11-26T15:53:00Z")

</div>

Hei, jeg har fagprøve nå og har fått i oppdrag om å prosjektere en kurs til brønnpumpe 37m unna fordeling i en utebod. Jeg har valgt å legge rør på hele strekningen. Ref. inst D1 blir det vel da.

Lurte i utgangspunktet kun på hvilken standard jeg kan referere til om dybde til nedgravd kabel/trekkerør. Ser DSB henviser til **Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg** _§5-3 Utstyr og Kabler: S_om krever 0,4m jordoverdekning på kabel med mekanisk beskyttelse, eller 0,6m uten ekstra beskyttelse.

Sier NEK400:2022 eller tilsvarende noe om dette?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [november 27, 2023, 8:13am UTC](https://forum.trainor.no/t/dybde-pa-nedgravd-kabel/945/2 "2023-11-27T08:13:00Z")

</div>

Nei, det finnes ikke noe krav til nedgravningsdybde for kabel i henhold til FEL. Dette er noe som skal risikovurderes ut ifra Tabell 51A i NEK 400:2022.

Om dette er IT-nett må du huske å beskrive egen jordelektrode for fordelingen i uteboden.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![philip.rasmussen03](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/p/b3f665/32.png) [@philip.rasmussen03](https://forum.trainor.no/u/philip.rasmussen03)\
**Post date:** [november 27, 2023, 5:19pm UTC](https://forum.trainor.no/t/dybde-pa-nedgravd-kabel/945/3 "2023-11-27T17:19:00Z")

</div>

Takk! Da er det ikke rart jeg ikke fant noe om dette.

Det er TN-Nett og kun en kurs som skal strekkes bort til uteboden fra sikringsskapet i boligen. Derfor ikke nødvendig med egen elektrode slik som jeg har forstått. Ellers er alle andre beregninger om spenningsfall, kortslutning og overbelastning OK.