# Dypjordelektrode

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/dypjordelektrode/3704>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [mai 10, 2019, 10:20am UTC](https://forum.trainor.no/t/dypjordelektrode/3704 "2019-05-10T10:20:43Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 10, 2019, 10:20am UTC](https://forum.trainor.no/t/dypjordelektrode/3704/1 "2019-05-10T10:20:43Z")

</div>

Hei, prosjekterer et elektrisk anlegg i bolig i forbindelse med hovedoppgave. setter spørsmål ved om det er krav til dypjordelektrode i samordning med ringjording. Boligen er tiltenkt TN.nett og 399-fordeling og skal prosjekteres etter Nek400:2018.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mai 15, 2019, 3:22pm UTC](https://forum.trainor.no/t/dypjordelektrode/3704/2 "2019-05-15T15:22:38Z")

</div>

Ja, pelle har rett.

Krav til dekningsområde for jordelektroden, gitt i avsnitt 542.2.2 i NEK 400, ble endra i 2018. Nå står det at kravet gjelder for installasjoner med IT- eller TT-system.

For avledning av overspenninger er det en dypjordelektrode som best "gjør jobben".

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 10, 2019, 4:16pm UTC](https://forum.trainor.no/t/dypjordelektrode/3704/3 "2019-05-10T16:16:40Z")

</div>

På TN er det heller unødvendig med ringjord og påkrevd/nødvendig med dypjord for avledning av overspenninger