Hei,

Leser flere steder at vi må ha egen jordelektrode til uthus når vi mer enn 10 meter fra hovedhus.   
Når jeg leter i NEK400 finner jeg ikke noe krav til dette.

Dette finner jeg:

Min konklusjon er at vi har satt en grense på 10 meter. Siden da er vi garantert innafor en for berøringsspenning på 50 V og at overstrømvernet slår ut.  
For NEK 400: 6.4.3.7.2 har ikke satt bestemt verdi for overgangs resistans. Så lenge overstrømvernet(NEK 400:531.2.2) slår ut til riktig tid (NEK 400:411.3.2.2) . Klarer vi å ha en høy nok impedanse slik at vi er innfor disse kravene. Ser jeg ikke noen problem om uthus/garasjen er 10 meter eller lenger unna jordelektroden til bygget.

Men NEK 400:542.2.3 sier at det skal være effektiv jordelektrode i hele installasjonen. Hva betyr det?

Hva er deres tanker om mer en 10 meter er lik egen jordelektrode?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![olav.fossdal1](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/4bbf92/32.png) [@olav.fossdal1](https://forum.trainor.no/u/olav.fossdal1)
#### Post date: [mars 17, 2025, 7:35pm UTC](https://forum.trainor.no/t/egen-jordelektrode-til-uthus-garasje/6986/2 "2025-03-17T19:35:00Z")

</div>

Det avgjørende for om du **MÅ** egen jordelektrode til et uthus (forsynt fra en bolig) er kravet i 542.2.3. OG det avgjørende i 542.2.3 er at du i IT/TT-nett må ha en effektiv jordelektrode. **Det vil altså si at du ikke nødvendigvis trenger egen jordelektrode til uthuset hvis du har TN-nett.**

Men dersom du har f.eks IT-nett så er det krav til en effektiv jordelektrode i hele installasjonen. Da kan du enten bruke masse tid på å lese deg opp (f.eks jordingshåndboka [Jordingshåndboka (Bokmål)](https://butikken.nhoelektro.no/visProdukt.asp?produktID=6319) og installasjonsguiden [Installasjonsguiden - Veiledning til NEK 400:2022 (Bokmål)](https://butikken.nhoelektro.no/visProdukt.asp?produktID=8662)) eller du kan benytte deg av anbefalinger fra flinke fagfolk (som opp igjennom tidene har prosjektert/vurdert/testet og sagt at grensen bør gå på 10 meter) :)

Under et utklipp fra Chatgpt som jeg synes kom med en grei forklaring :)

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [mars 18, 2025, 6:41am UTC](https://forum.trainor.no/t/egen-jordelektrode-til-uthus-garasje/6986/3 "2025-03-18T06:41:00Z")

</div>

Bra besvart av Olav. "Det enkle er ofte det beste". :-)

Hjelpebøkene gir forenkla svar, som vi kan velge å forholde oss til om vi vil. Eller vi kan dokumentere at dekningsgraden ved IT- og TT-nett er ivaretatt ved god kjennskap til jordsmonn, og vurderinger/beregninger ut ifra dette.