# EKOM felt i innvendig skap

**URL:** https://forum.trainor.no/t/ekom-felt-i-innvendig-skap/2783
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [november 10, 2020, 1:42pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ekom-felt-i-innvendig-skap/2783 "2020-11-10T13:42:32Z")
**Posts on this page:** 2
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [november 10, 2020, 1:42pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ekom-felt-i-innvendig-skap/2783/1 "2020-11-10T13:42:32Z")

</div>

Hei

Iht NEK399 skal det være plass til EKOM felt i utvendig tilknytningsskap.

Hvordan stiller det seg i innvendige skap. Det står vel ikke noe sted i delnorm 823 så langt jeg kan se angående dette, kun at et fordelingsskap skal ha 30% reservekapasitet.

Kan man i teorien montere sikringsskap uten EKOM felt - for så å ta inn EKOM kabler i tradisjonelle stenderbokser og terminere disse her?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [november 13, 2020, 10:49am UTC](https://forum.trainor.no/t/ekom-felt-i-innvendig-skap/2783/2 "2020-11-13T10:49:49Z")

</div>

Det stilles ikke krav til tilrettelegging for ekom i sikringsskap.