For belysning til sone 1 offshore lurer jeg på hvilke krav det er til potensialutjevning? Kan den ivaretas utelukkende gjennom jording av skjerm i kabel eller bør den i tillegg skje lokalt på utstyret?

Armaturen det her er snakk om er av 316L rustfri stål som er pulverlakkert (ikke ledende) og har en skjerm av polykarbonat.

Armaturene er noen steder installert på ledende struktur som rustfri kabelstige og andre steder på braketter som er galvanisk adskilt fra strukturen grunnet ulikhet i spenningsrekke og fare for galvanisk korrosjon.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [mai 25, 2021, 2:57pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ekvipotensial-jording-av-ex-armaturer-for-bruk-i-sone-1-offshore/2304/2 "2021-05-25T14:57:59Z")

</div>

Litt vanskelig å besvare uten å ha sett løsningen, det kan også være forskjellige tolkninger/ interne krav på forskjellige anlegg eller selskaper.

I IEC 60079-14:2014 (Del av NEK420) står krav til bonding beskrevet i pt. 6.4.

Her står det blant annet at potensialutjevning er påkrevet Ex områder, men dersom utsatte ledende deler er godt festet og i god ledende kontakt med struktur, så trengs det ikke separat utjevning. Det står og at kabelnipler med strekkavlastning som klemmer om skjerm eller armering kan brukes som potensialutjevning.

---