# Elbil lading på eksisterende kurs

**URL:** https://forum.trainor.no/t/elbil-lading-pa-eksisterende-kurs/2084
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [november 2, 2021, 8:48am UTC](https://forum.trainor.no/t/elbil-lading-pa-eksisterende-kurs/2084 "2021-11-02T08:48:46Z")
**Posts on this page:** 2
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [november 2, 2021, 8:48am UTC](https://forum.trainor.no/t/elbil-lading-pa-eksisterende-kurs/2084/1 "2021-11-02T08:48:46Z")

</div>

Har jeg forstått NEK400 2018 riktig; Ved bruk av mode 2 på eksisterende kurs med schulko kontakt så gjelder følgende, uavhengig av hvilke sikkerhetsfunksjoner som leveres med Mode 2- boksen;

1) Maksimalt 10 A overstrømsvern for vanlig stikkontakt (Schuko) i samsvar med NEK 502,2) Type B eller tilsvarende 30 mA jordfeilvern, om beskyttelse mot elektrisk sjokk ved automatisk utkobling,3) overspenningsvern som beskytter tilkoblingspunkt/kurs.

4) Egen kurs, så lenge det ikke er frittliggende garasje, carport eller utebod, ref. avsnitt 722.305 301 i NEK 400:2018.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [november 2, 2021, 8:55am UTC](https://forum.trainor.no/t/elbil-lading-pa-eksisterende-kurs/2084/2 "2021-11-02T08:55:23Z")

</div>

Du har forstått dette rett.