# Elbillader i eldre bolig

**URL:** https://forum.trainor.no/t/elbillader-i-eldre-bolig/10301
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [mars 4, 2026, 12:47am UTC](https://forum.trainor.no/t/elbillader-i-eldre-bolig/10301 "2026-03-04T00:47:00Z")
**Posts on this page:** 5
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [mars 4, 2026, 12:47am UTC](https://forum.trainor.no/t/elbillader-i-eldre-bolig/10301/1 "2026-03-04T00:47:00Z")

</div>

Hei. I elsikkerhet 91 står det att ved montering av elbillader skal det monteres overspenningsvern foran installasjonen eller i lader.

Om man monterer elbillader fra en kurs i tavle nr 2 i en eldre bolig før krav om overspenningsvern. Kan man bare montere overspenningsvern i den aktuelle tavlen der man tar ut kurs til lader, eller må man montere OS også i foranliggende tavler ?

Regner med att OS i aktuelle tavle er like bra som i lader.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [mars 4, 2026, 8:38am UTC](https://forum.trainor.no/t/elbillader-i-eldre-bolig/10301/2 "2026-03-04T08:38:00Z")

</div>

Krav om overspenningsvern ved lading av elbil gjelder kun for ladeinstallasjonen (elbilens batteri). Men selvfølgelig er det beste å sørge for overspenningsbeskyttelse for hele installasjonen.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![skei98](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/0ea827/32.png) [@skei98](https://forum.trainor.no/u/skei98)
#### Post date: [mars 4, 2026, 11:43am UTC](https://forum.trainor.no/t/elbillader-i-eldre-bolig/10301/3 "2026-03-04T11:43:00Z")

</div>

Har du forskrift på dette som kan fremlegges ved spørsmål?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [mars 4, 2026, 12:12pm UTC](https://forum.trainor.no/t/elbillader-i-eldre-bolig/10301/4 "2026-03-04T12:12:00Z")

</div>

Krav i FEL og NEK 400 gjelder generelt ved nyinstallasjon og større ombygginger, ref. Elsikkerhet nr. 78.

Dessuten gjelder dagens krav også for nye kurser, men kun begrensa til den aktuelle kursen, og ikke oppstrøms (= nærmere inntaket) denne. For eksempel er det ikke et eksplisitt krav til installasjon av overspenningsvern ved utvidelse med en ny kurs, med unntak av kurs for ladeinstallasjoner.

Dette kommer fram av helheten i FEL, NEK 400 og avklaringer i bladene Elsikkerhet fra DSB.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [mars 4, 2026, 5:47pm UTC](https://forum.trainor.no/t/elbillader-i-eldre-bolig/10301/5 "2026-03-04T17:47:00Z")

</div>

Takker for gode svar.

All honnør til Trainors forum.