Hei,

Er elektriker og skal koble opp elbillader og utelys hjemme hos meg selv. Er det lov å hente ut fra TKS?

Har et OV på 50A inne. Det må vel byttes til et mindre et og disse to kursene i TKS må ha et foranliggende OV slik at OV i TKS + OV inne ikke overstiger 50A? Har 125 bussman patroner i TKS, men det spiller vel ingen rolle ettersom de er kortslutningsvern.

Noen tips til dimensjonering for OVer her?

Blir veldig vanskelig å hente ut innenifra ettersom sikringskap er i teknisk rom midt i huset

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [april 11, 2024, 7:10am UTC](https://forum.trainor.no/t/elbillading-fra-tks/579/2 "2024-04-11T07:10:00Z")

</div>

Tilpasning av eksisterende TKS bør eventuelt avklares med produsent/leverandør.

I utgangspunktet skal det benyttet et TKS som er slik beskrevet i NEK 399:

6.11.9.2 Utvidet tilknytningsskap  
Dersom det skal etableres strømforsyning til bygninger eller installasjoner utendørs, hvor det er unaturlig å forsyne denne fra en hovedbygning, kan det etableres et tilknytningsskap som også inneholder en integrert fordeling med kurssikringer.  
  
Løsningen skal ta utgangspunkt i kravene til tilknytningsskap, jf. kapittel 6. Det utvidede tilknytningsskapet skal imidlertid suppleres med et tilleggsfelt beregnet for utgående kurser.  
Feltet skal være tydelig adskilt fra de øvrige obligatoriske felt i tilknytningsskapet og merkes  
«Integrert fordeling». Den integrerte fordelingen skal ha et tilstrekkelig antall modulbredder for  
å sikre en hensiktsmessig installasjon med ledig kapasitet.  
  
Overbelastningsvern skal plasseres i det utvidete tilknytningsskapet.  
VEILEDNING – Eksempler på slik installasjoner er vei - og gatebelysning, lagerbygninger, redskapsbygg, frittliggende felles garasjeanlegg og målestasjoner. Løsningen kan også være aktuelt for å unngå lange føringsveier for strømkrevende utstyr.