Elektrisk lås på dør til ex-rom

Hei

Vi er i gang med å prosjektere el-låser/sluttstykker og automatiske døråpnere på nye dører til flere laboratorier, men er usikre på hvilke krav som stilles til dører og utstyr for øvrig.

Jeg tenker da først og fremst i forhold til ex.

Ikke noe av utstyret er tenkt plassert inne i selve ex-rommene, men i dørene/karmen og på utsiden av dørene.

Dørprodusent forteller at det ikke stilles spesielle krav til selve dørene inn til et ex-rom annet en brann og røyktetting som for en vanlig branndør El 60 Sa osv.

Må det brukes el-sluttstykker som er ex-godkjent (hvis det finnes) eller kan det brukes vanlige el-sluttstykker av god kvalitet?

Vi har også tenkt å montere automatiske døråpnere over dørene inn til ex-rom. Ser dere noen betenkeligheter med dette i fold til ex?

Normalt sett vil ikke et laboratorie bli klassifisert som Ex-sone i hele rommet, kun i begrenset omfang rundt utstyr. Sjekk sonekartet for de aktuelle rommene og om plasseringen av dørlåsene er utenfor disse sonene.