Elektroarbeid i bedrift

Hei

hva kan man gjøre som ansatt i en bedrift mtp elektroarbeid? Vi snakker om utvidelse på eksisterende kurser, noen ekstra stikkontakter, rehabilitering i oppussa rom etc. bruker som regel eksisterende automater,men disse har ikke jordfeilbryter(TN anlegg)

Dette er regulert i FEK, og DSB har også gitt avklaringer om elektroarbeid i egen bedrift i Elsikkerhet 87 og 89.

FEK § 7, første ledd.Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.

Det stilles dessuten krav i FEK § 3 til registrering i Elvirksomhetsregisteret.

For kun drift og vedlikehold er krav til kvalifikasjon for faglig ansvarlig gitt i FEK § 7 tredje ledd:Den som har det faglige ansvaret for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg eller små, enkle høyspenningsanlegg, skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev for de aktuelle arbeidsoppgavene og tre års relevant praksis fra de anleggstyper som fagbrevet omfatter.

Det er uansett krav til registrering i Elvirksomhetsregisteret.

Det er krav til jordfeilvern for alle nye kurser i boliger.

Krav for nye næringsinstallasjoner er avhengig av nettsystem (IT/TN), og er gitt i delnorm 4-41, samt for spesielle installasjoner i del 7 og 8 i NEK 400:2018.

For alle bad er det dessuten krav til jordfeilvern ved enhver endring, ref. avklaring i Elsikkerhet 78. Her gis det også generelle føringer for hva som gjelder ved endringer og ombygging av installasjoner. Litt forenklet kan dette oppsummeres i form av krav til å følge dagens regelverk ved større endringer/ombygginger (som ny kurs).

Må presisere at det gjelder elektrikere som er ansatt i en bedrift med egen bygningsmasse. Ikke utleid arbeidskraft. Elektrikerne er i hovedsak ansatt som driftstekniker

Man må ha ansatt installatør og være registrert i elektrovirksomhetsregisteret for å utvide anlegget.

Har man ikke installatør får man bare vedlikeholde eksisterende installasjon, men også her man man være registrert i elektrovirksomhetsregisteret

Så å rive eksisterende anlegg, får så å montere nytt er ikke innafor med andre ord.

hvor mye kam man gjøre med et anlegg før man får krav om å montere jordfeilbryter? er det krav til dette på alle kurser nå? (Beklager, men noen år siden jeg jobber som montør i elektrofirma)