# En gang non-Exi, alltid non-Exi?

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/en-gang-non-exi-alltid-non-exi/7808>\
**Category:** Ex\
**Created:** [desember 16, 2024, 5:37pm UTC](https://forum.trainor.no/t/en-gang-non-exi-alltid-non-exi/7808 "2024-12-16T17:37:00Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tove](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cdc98d/32.png) [@tove](https://forum.trainor.no/u/tove)\
**Post date:** [desember 16, 2024, 5:37pm UTC](https://forum.trainor.no/t/en-gang-non-exi-alltid-non-exi/7808/1 "2024-12-16T17:37:00Z")

</div>

Er det slik at hvis Exi utstyr(tenker spesifikt på barrierer/associated apparatus inne i sikker sone) blir brukt/koblet til utstyr som **ikke** er Exi(på blå-side av barriere), så kan ikke denne barrieren brukes på noe senere tidspunkt i en Exi krets?

Eksempel:  
Man vil teste en eller flere looper som inneholder barrierer, og kobler på en loop kalibrator/relekontakt(simple apparatus?)/instrument/annet testutstyr **som ikke er noen form for Exi** , og tester funksjon.  
Alt foregår i sikker sone, kanskje til og med lenge(uker) før det blir sendt ut til kunde/Ex område.  
Kan denne barrieren brukes senere når den ankommer kunde i en Exi loop?  
Eller må denne barrieren skrotes fordi den ikke kan brukes i en Exi krets etter at den har vært tilkoblet non-Exi utstyr?  
Kan Exi utstyr kun testes sammen med annet Exi sertifisert utstyr?

Dette dukket opprinnelig opp pga forskjellige tolkninger av tekst i kapittel 5 i Pepperl+Fuchs manual fra f.eks. KCD2-STC-Ex1.ES:

**5. Improper Use**

"_If circuits with type of protection Ex i are operated with non-intrinsically  
safe circuits, they must no longer be used as circuits with type of  
protection Ex i."_

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [januar 6, 2025, 11:21am UTC](https://forum.trainor.no/t/en-gang-non-exi-alltid-non-exi/7808/2 "2025-01-06T11:21:00Z")

</div>

Nei, barrieren mister ikke funksjonen etter at den har vært tilkoblet non-IS, det er nok bare en uheldig formulering fra P+F..

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 11, 2026, 11:40am UTC](https://forum.trainor.no/t/en-gang-non-exi-alltid-non-exi/7808/3 "2026-05-11T11:40:30Z")

</div>

Lukket på mai 11, 2026, 11:40am UTC

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.