# Er det krav om lastbryter i fordelinger og underfordelinger?

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/er-det-krav-om-lastbryter-i-fordelinger-og-underfordelinger/1783>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [mai 9, 2022, 1:45pm UTC](https://forum.trainor.no/t/er-det-krav-om-lastbryter-i-fordelinger-og-underfordelinger/1783 "2022-05-09T13:45:25Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 9, 2022, 1:45pm UTC](https://forum.trainor.no/t/er-det-krav-om-lastbryter-i-fordelinger-og-underfordelinger/1783/1 "2022-05-09T13:45:25Z")

</div>

Er det beskrevet krav i norm/forskrift om lastbryter i en fordeling eller underfordeling dersom det er eksempelvis er montert OV i TKS-skap eller man har tilgang til og legge ut tilførselen til fordelingen i oppstrøms fordeling eller lignende.

Det er selvfølgelig flere fordeler med muligheten for lokal avstenging f.eks. når man jobber i fordelingen, men spørsmålet nå er om det er et "skal" krav utover at installasjonen må være egnet utformet.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mai 10, 2022, 6:58am UTC](https://forum.trainor.no/t/er-det-krav-om-lastbryter-i-fordelinger-og-underfordelinger/1783/2 "2022-05-10T06:58:10Z")

</div>

Nei, det er ikke konkret krav i forskrift og norm/standard om lastbryter i fordelinger/underfordelinger.

Overordna krav er gitt i fel § 17 Tilgjengelighet for vedlikehold og fel § 30 Utstyr for frakobling. I NEK 400 gjelder avsnitt 537.2 Frakobling.

Om frakobling må foretas oppstrøms arbeidssted bør dette merkes tydelig på arbeidsstedet/i fordelingen.