Er det krav til dobbelisolering til 1. jordfeilbryter

Hei,

Er det et krav om dobbelisolering til 1. jordfeilbryter?
Eller trenger man ikke det om man regner ut i fra trafo KvA til lavere enn 50v berøringspenning?

Hvis det er et krav, hvilket år kom dette?

Og hvilke nettsystem gjelder dette?

Nei, man trenger ikke dobbelisolering til 1. jordfeilbryter om man regner ut i fra trafo kVA til lavere enn 50V berøringsspenning.

Om man forholder seg til nominell strøm for jordfeilbryteren, som kriteriet for største feilstrøm, skal alt i forkant av jordfeilbryteren være dobbelisolert for TT-system. Dette gjelder også for IT-system om overgangsmotstand for jordelektrode dimensjoneres ut i fra jordfeilbryters nominelle verdi.

Hvis det er et krav, hvilket år kom dette?
Og hvilke nettsystem gjelder dette?

Nei, man trenger ikke dobbelisolering til 1. jordfeilbryter om man regner ut i fra trafo kVA til lavere enn 50V berøringsspenning.

Om man forholder seg til nominell strøm for jordfeilbryteren, som kriteriet for største feilstrøm, skal alt i forkant av jordfeilbryteren være dobbelisolert for TT-system. Dette gjelder også for IT-system om overgangsmotstand for jordelektrode dimensjoneres ut i fra jordfeilbryters nominelle verdi.

Nei, man trenger ikke dobbelisolering til 1. jordfeilbryter om man regner ut i fra trafo kVA til lavere enn 50V berøringsspenning.

Om man forholder seg til nominell strøm for jordfeilbryteren, som kriteriet for største feilstrøm, skal alt i forkant av jordfeilbryteren være dobbelisolert for TT-system. Dette gjelder også for IT-system om overgangsmotstand for jordelektrode dimensjoneres ut i fra jordfeilbryters nominelle verdi.

Hvis det er et krav, hvilket år kom dette?
Og hvilke nettsystem gjelder dette?

Nei, man trenger ikke dobbelisolering til 1. jordfeilbryter om man regner ut i fra trafo kVA til lavere enn 50V berøringsspenning. Om man forholder seg til nominell strøm for jordfeilbryteren, som kriteriet for største feilstrøm, skal alt i forkant av jordfeilbryteren være dobbelisolert for TT-system. Dette gjelder også for IT-system om overgangsmotstand for jordelektrode dimensjoneres ut i fra jordfeilbryters nominelle verdi.

Nei, for IT trenger man ikke dobbelisolering til 1. jordfeilbryter om berøringsspenning fastsettes ut ifra størrelse på trafo (i kVA).

For TT-system skal også installasjon oppstrøms jordfeilbryter være beskytta mot elektrisk sjokk.

For IT-system må også installasjon oppstrøms jordfeilbryter være beskytta mot elektrisk sjokk, om overgangsmotstand for jordelektrode dimensjoneres ut ifra jordfeilbryters nominelle verdi.

For TN-system er det ikke krav til beskyttelse oppstrøms jordfeilvern.

Takk for godt svar.

Er det i noen tilfeller krav om dobbelisolering fram til 1. jordfeilbryter (alle nettsystemer)?