# Er det krav til dobbelisolering til 1. jordfeilbryter

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/er-det-krav-til-dobbelisolering-til-1-jordfeilbryter/1577>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [oktober 24, 2022, 11:14am UTC](https://forum.trainor.no/t/er-det-krav-til-dobbelisolering-til-1-jordfeilbryter/1577 "2022-10-24T11:14:00Z")\
**Posts on this page:** 7\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [oktober 24, 2022, 11:14am UTC](https://forum.trainor.no/t/er-det-krav-til-dobbelisolering-til-1-jordfeilbryter/1577/1 "2022-10-24T11:14:00Z")

</div>

Hei,

Er det et krav om dobbelisolering til 1. jordfeilbryter?  
Eller trenger man ikke det om man regner ut i fra trafo KvA til lavere enn 50v berøringspenning?

Hvis det er et krav, hvilket år kom dette?

Og hvilke nettsystem gjelder dette?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [oktober 26, 2022, 1:04pm UTC](https://forum.trainor.no/t/er-det-krav-til-dobbelisolering-til-1-jordfeilbryter/1577/2 "2022-10-26T13:04:00Z")

</div>

Nei, man trenger ikke dobbelisolering til 1. jordfeilbryter om man regner ut i fra trafo kVA til lavere enn 50V berøringsspenning.

Om man forholder seg til nominell strøm for jordfeilbryteren, som kriteriet for største feilstrøm, skal alt i forkant av jordfeilbryteren være dobbelisolert for TT-system. Dette gjelder også for IT-system om overgangsmotstand for jordelektrode dimensjoneres ut i fra jordfeilbryters nominelle verdi.

Hvis det er et krav, hvilket år kom dette?  
Og hvilke nettsystem gjelder dette?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [oktober 26, 2022, 1:04pm UTC](https://forum.trainor.no/t/er-det-krav-til-dobbelisolering-til-1-jordfeilbryter/1577/3 "2022-10-26T13:04:00Z")

</div>

Nei, man trenger ikke dobbelisolering til 1. jordfeilbryter om man regner ut i fra trafo kVA til lavere enn 50V berøringsspenning.

Om man forholder seg til nominell strøm for jordfeilbryteren, som kriteriet for største feilstrøm, skal alt i forkant av jordfeilbryteren være dobbelisolert for TT-system. Dette gjelder også for IT-system om overgangsmotstand for jordelektrode dimensjoneres ut i fra jordfeilbryters nominelle verdi.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [oktober 26, 2022, 1:05pm UTC](https://forum.trainor.no/t/er-det-krav-til-dobbelisolering-til-1-jordfeilbryter/1577/4 "2022-10-26T13:05:00Z")

</div>

Nei, man trenger ikke dobbelisolering til 1. jordfeilbryter om man regner ut i fra trafo kVA til lavere enn 50V berøringsspenning.

Om man forholder seg til nominell strøm for jordfeilbryteren, som kriteriet for største feilstrøm, skal alt i forkant av jordfeilbryteren være dobbelisolert for TT-system. Dette gjelder også for IT-system om overgangsmotstand for jordelektrode dimensjoneres ut i fra jordfeilbryters nominelle verdi.

Hvis det er et krav, hvilket år kom dette?  
Og hvilke nettsystem gjelder dette?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [oktober 27, 2022, 6:09am UTC](https://forum.trainor.no/t/er-det-krav-til-dobbelisolering-til-1-jordfeilbryter/1577/5 "2022-10-27T06:09:00Z")

</div>

Nei, man trenger ikke dobbelisolering til 1. jordfeilbryter om man regner ut i fra trafo kVA til lavere enn 50V berøringsspenning. Om man forholder seg til nominell strøm for jordfeilbryteren, som kriteriet for største feilstrøm, skal alt i forkant av jordfeilbryteren være dobbelisolert for TT-system. Dette gjelder også for IT-system om overgangsmotstand for jordelektrode dimensjoneres ut i fra jordfeilbryters nominelle verdi.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [oktober 27, 2022, 12:01pm UTC](https://forum.trainor.no/t/er-det-krav-til-dobbelisolering-til-1-jordfeilbryter/1577/6 "2022-10-27T12:01:00Z")

</div>

Nei, for IT trenger man ikke dobbelisolering til 1. jordfeilbryter om berøringsspenning fastsettes ut ifra størrelse på trafo (i kVA).

For TT-system skal også installasjon oppstrøms jordfeilbryter være beskytta mot elektrisk sjokk.

For IT-system må også installasjon oppstrøms jordfeilbryter være beskytta mot elektrisk sjokk, om overgangsmotstand for jordelektrode dimensjoneres ut ifra jordfeilbryters nominelle verdi.

For TN-system er det ikke krav til beskyttelse oppstrøms jordfeilvern.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [oktober 27, 2022, 3:21pm UTC](https://forum.trainor.no/t/er-det-krav-til-dobbelisolering-til-1-jordfeilbryter/1577/7 "2022-10-27T15:21:00Z")

</div>

Takk for godt svar.

Er det i noen tilfeller krav om dobbelisolering fram til 1. jordfeilbryter (alle nettsystemer)?