# Er det tillatt med koblingspunkt i skjult anlegg uten boks?

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/er-det-tillatt-med-koblingspunkt-i-skjult-anlegg-uten-boks/3533>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [september 7, 2019, 2:07pm UTC](https://forum.trainor.no/t/er-det-tillatt-med-koblingspunkt-i-skjult-anlegg-uten-boks/3533 "2019-09-07T14:07:37Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [september 7, 2019, 2:07pm UTC](https://forum.trainor.no/t/er-det-tillatt-med-koblingspunkt-i-skjult-anlegg-uten-boks/3533/1 "2019-09-07T14:07:37Z")

</div>

Hei, jeg har nylig tatt over en leilighet, etter å ha sett en del uhensiktsmessige el-løsninger har jeg hatt en mistanke om arbeid av ufaglært. Det har ført til at jeg har åpnet en del deksel og stikk for å se på tilstanden i kablingen. Det jeg har sett i 2 tilfeller er deksel som er skrudd rett på murvegg, bak dekselet er det laget et hulrom hvor det kommer 2 stk rør med kabel. Disse er skjøtet sammen med wago klemmer. Er det en innafor løsning? Eller skal det skje i en boks, på eller i vegg?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [september 9, 2019, 8:51am UTC](https://forum.trainor.no/t/er-det-tillatt-med-koblingspunkt-i-skjult-anlegg-uten-boks/3533/2 "2019-09-09T08:51:50Z")

</div>

Ja, dagens krav gitt i avsnitt 526 i NEK 400:2018 er entydig på at "koblinger skal være utført i egnede kapslinger, f.eks. i koblingsbokser eller utstyr".

Dette var ikke like entydig formulert tidligere, men generelle krav også i tidligere regelverk tilsier at det alltid har vært nødvendig å utføre koblinger i egnede kapslinger (beregnet for formålet).

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [september 8, 2019, 5:12pm UTC](https://forum.trainor.no/t/er-det-tillatt-med-koblingspunkt-i-skjult-anlegg-uten-boks/3533/3 "2019-09-08T17:12:33Z")

</div>

Nei, skal være godkjent koblingsboks med isolasjon beregnet for aktuell spenning...