# Ettermontering av frekvensomformere

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/ettermontering-av-frekvensomformere/3961>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [desember 11, 2018, 11:41am UTC](https://forum.trainor.no/t/ettermontering-av-frekvensomformere/3961 "2018-12-11T11:41:25Z")\
**Posts on this page:** 9\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [desember 11, 2018, 11:41am UTC](https://forum.trainor.no/t/ettermontering-av-frekvensomformere/3961/1 "2018-12-11T11:41:25Z")

</div>

Hei!

Ett servicefirma jeg jobber for ettermonterer en del hvac frekvensomformere, disse erstatter kontaktorer/startere. Det er standard å gjøre dette uten å skifte ut kabler til skjermet type, emc nippler i motor, emc sikkerhetsbrytere etc. Små omformere på 1-2 kw.

Er det noen klar lov på dette? Tilbakemelding fra serviceleder er at dette er OK så lenge det ikke skaper driftsforstyrrelser.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [desember 12, 2018, 8:57pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ettermontering-av-frekvensomformere/3961/2 "2018-12-12T20:57:51Z")

</div>

Bobb har helt rett, og dette er beskrevet i avsnitt 134.1.1 i NEK 400.

Generelle krav til beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser er gitt i avsnitt 444.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [januar 23, 2019, 4:24pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ettermontering-av-frekvensomformere/3961/3 "2019-01-23T16:24:30Z")

</div>

Da får du heller vise til produsent/type, så kan interesserte google selv.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [januar 20, 2019, 9:23pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ettermontering-av-frekvensomformere/3961/4 "2019-01-20T21:23:30Z")

</div>

Man får kjøpt 2 typer VSD'er vanligvis. 1 billig uten støy filter. 2 med støy filter (litt dyrere). Ser det er montert masse VSDer med vanlig pfsp utgående. Sjelden noe problem så lenge man ikke er på sykehus eller andre plasser med fintfølende elektronikk.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [januar 21, 2019, 8:49pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ettermontering-av-frekvensomformere/3961/5 "2019-01-21T20:49:03Z")

</div>

Omformere med innebygd filter har som regel bare noen få avkoblinskondensatorer som demper 1-2% av totalproblematikken til PWM omformere. Skal det gjøres skikkelig må man ha filter på flere tusenlapper både på inntak og utgang av omformeren. I ekstreme tilfeller snakker vi aktive filtere som "jobber" sammen med omformeren også for den saks skyld.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [januar 21, 2019, 10:45pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ettermontering-av-frekvensomformere/3961/6 "2019-01-21T22:45:43Z")

</div>

Kurt, er du uenig med tekst i linken til Vacon? Disse går opp til rimelig store effekter. Spør for eg lure selv, men har ikke god nok greie på det. Vil jo bære synd om en monterer en del av disse og trur alt er bra (lav THD) uten at det muligens er det?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [januar 22, 2019, 7:05pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ettermontering-av-frekvensomformere/3961/7 "2019-01-22T19:05:59Z")

</div>

Eksempel på eksternt filter.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [januar 23, 2019, 12:28pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ettermontering-av-frekvensomformere/3961/8 "2019-01-23T12:28:10Z")

</div>

Hmmm bilde kom ikke med??

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [januar 22, 2019, 1:50pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ettermontering-av-frekvensomformere/3961/9 "2019-01-22T13:50:17Z")

</div>

Uenig med Vacon, for når du ser på størrelsen på en omformer så er det store begrensninger for hva slags filter som en omformer kan ha innebygd og når man f.eks snakker om sinusfilter så veier dette filteret som regel like mye som omformeren i seg selv. En annen ting mht. støy er ferrit kjerner som kan bli store som smultringer som de 3 fasene ut av omformeren skal gå gjennom.