Ex merking av en nøddusj

En kunde skal installere nøddusj i Ex område. Kundens krav er IIC.

Leverandøren leverer utstyr(varmekolbe, termostat og initiatorer) som er godkjent for IIC Men de leverer samsvarserklæring som sier IIB.

Svar fra leverandør:
We don’t include IIC on the datasheet or declaration of conformity as some electrical components we sell do not have IIC rating.

The individual electrical components on your order are all certified for IIC.

Ser for meg ut som samsvarserklæringen er laget for generell bruk, og ikke gjenspeiler faktisk installasjon.

Kan vi installere denne i IIC område basert på at våre komponenter er godkjent for IIC?

Enig med deg, samsvarserklæringen skal gjelde utstyret de faktisk leverer. Dette er et forskriftskrav i Norge https://lovdata.no/dokument/SF... §10 (ATEX produktdirektivet)

Enig med deg, samsvarserklæringen skal gjelde utstyret de faktisk leverer. Dette er et forskriftskrav i Norge https://lovdata.no/dokument/SF... §10 (ATEX produktdirektivet)