En kunde skal installere nøddusj i Ex område. Kundens krav er IIC.

Leverandøren leverer utstyr(varmekolbe, termostat og initiatorer) som er godkjent for IIC Men de leverer samsvarserklæring som sier IIB.

**Svar fra leverandør:**  
We don’t include IIC on the datasheet or declaration of conformity as some electrical components we sell do not have IIC rating.

**The individual electrical components on your order are all certified for IIC**.

Ser for meg ut som samsvarserklæringen er laget for generell bruk, og ikke gjenspeiler faktisk installasjon.

Kan vi installere denne i IIC område basert på at våre komponenter er godkjent for IIC?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [januar 5, 2026, 3:14pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ex-merking-av-en-noddusj/48/2 "2026-01-05T15:14:00Z")

</div>

Enig med deg, samsvarserklæringen skal gjelde utstyret de faktisk leverer. Dette er et forskriftskrav i Norge [https://lovdata.no/dokument/SF...](https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-11-29-1849/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2) §10 (ATEX produktdirektivet)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [januar 5, 2026, 3:14pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ex-merking-av-en-noddusj/48/3 "2026-01-05T15:14:00Z")

</div>

Enig med deg, samsvarserklæringen skal gjelde utstyret de faktisk leverer. Dette er et forskriftskrav i Norge [https://lovdata.no/dokument/SF...](https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-11-29-1849/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2) §10 (ATEX produktdirektivet)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://yyz2.discourse-cdn.com/flex028/user_avatar/forum.trainor.no/system/32/6_2.png) [@system](https://forum.trainor.no/u/system)\
**Post date:** [september 1, 2026, 6:08pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ex-merking-av-en-noddusj/48/4 "2026-09-01T18:08:34Z")

</div>

Lukket på september 1, 2026, 6:08pm UTC

Dette emnet ble automatisk lukket 2 dager etter siste svar. Nye svar er ikke lenger tillatt.