Hei,
jeg har en Ex vifte (system air DV-EX 315D4 230V 3~Takvifte EX) og vil ha flere signaler koblet til automatikkundersentral - start/stopp, drift/feil og hastighetsregulering via trafo. Må jeg ha barriere mellom vifte og undersentral for å koble disse signalene?
På forhånd takk!
Hei,
dette er en mekanisk vifte med en del betingelser fra produsent, du må følge produsentens krav til installasjon og tilbehør, etter et kjapt nettsøk fant jeg dokumentasjonen til denne viften her:
https://shop.systemair.com/no-NO/dv--ex--315d4--roof--fan--atex/p524660
Denne viften har ingenting med Ex i (IS) å gjøre, den Er godkjent som mekanisk utstyr (Ex h) og kan drives av motor Ex e som beskrevet i dokumentasjonen, den har innebygde termistorer som må kobles til termistorvern, dette står i brukerveiledning jeg la ut link til.
Du kan sende på mail sverre.isaksen@trainor.no
Hei, takk for svaret ditt. Da jeg sa barriere, mente jeg på intrinsically safe IS-sløyfe. Spiller det noen rolle?
Takk!
Hei,
dvs. at ledninger kan kobles direkte fra skap til koblingsboks ? Hva med start/stopp og drift/feil signaler, kan de også kobles direkte fra koblingsboks til PLS utgang/inngang?
Takk Sverre! Er det mulig å laste opp bilder eller pdf filer her?