# Exd utstyr brukt i Exi sløyfe

**URL:** https://forum.trainor.no/t/exd-utstyr-brukt-i-exi-sloyfe/2493
**Category:** Ex
**Created:** [februar 11, 2021, 2:33pm UTC](https://forum.trainor.no/t/exd-utstyr-brukt-i-exi-sloyfe/2493 "2021-02-11T14:33:35Z")
**Posts on this page:** 3
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [februar 11, 2021, 2:33pm UTC](https://forum.trainor.no/t/exd-utstyr-brukt-i-exi-sloyfe/2493/1 "2021-02-11T14:33:35Z")

</div>

Gjelder en Exi-krets der en ønsker å skifte ut ett Exi-sertifisert utstyr med Exd sertifisert utstyr, og beholde selve Exi-sløyfa som den er.(kabling, galv skille etc)

Temperaturkrav gjør det nemlig nødvendig å bytte fra plasthus til metallhus. Instrumentet leveres dessverre ikke med metallhus i Exi versjon.

Både eksisterende- og nytt utstyr defineres i kategorien «Simple Apparatus» og inneholder kun en bimetallbryter av samme modell både i Exi og Exd versjonen.

Det er ikke tenkt å endre noe på ATEX merkingen på nytt utstyr. Nødvendig IP klasse blir opprettholdt.

Noen kommentarer til denne løsningen?

Er det nødvendig å dokumentere dette ytterligere ved f.eks. en bekreftelse fra produsent at det er ett simple apparatus(ref. §5.7 i IEC60079-14)?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)
#### Post date: [februar 11, 2021, 3:51pm UTC](https://forum.trainor.no/t/exd-utstyr-brukt-i-exi-sloyfe/2493/2 "2021-02-11T15:51:05Z")

</div>

Har ingen problemer med denne løsningen, men for fremtidig vedlikehold er det antageligvis best å velge en metode.

Skal dere kjøre den som "Simple apparatus" eller på Norsk "Enkelt apparat- passiv komponent" (som en bryter er) i en Ex i krets skal den være tydelig identifiserbar som dette, dette kan dere merke selv (Ref. IEC 60079-14 pt 16.4) gjerne med referanse til loop. nr.

Den kan da temperatur klassifiseres T6 ved Ta =40 grader C, T5 ved Ta = 55 grader C, eller T4 ved Ta 80 grader C. (Ref. slutten av samme pt).

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [mai 11, 2026, 11:16am UTC](https://forum.trainor.no/t/exd-utstyr-brukt-i-exi-sloyfe/2493/3 "2026-05-11T11:16:43Z")

</div>

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.