Skal bytte ut noen gamle al/cu klemmer, der en PFSP 3x25 AL er skjøtet med RK (Cu). Lederene i PFSP'en er sektorformet aluminium enleder (kompakt), og det er brettet cupal blikk rundt aluminiumslederne. RK'en er lagt under samme klemme.

Tenkte å sette inn noen nye al/cu klemmer i stedet. I produktbeskrivelsen til dagens al/cu klemmer står det som regel at sektorformede ledere skal rundpresses. Utfordringen er at jeg mangler verktøy for å rundpresse 25mm2 AL, dette er også skaffevare hos grossist. Lederene må ikke rundpresses, med hensyn til å få plass i klemmer, men må de rundpresses for at tilkoblingen skal være fagmessig utført? Hva vil konsekvensen av å ikke rundpresse være? Erfaring på området, og synspunkter mottas med takk :-) Alternativet er å bytte ut hele kabelen.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mai 24, 2019, 1:33pm UTC](https://forum.trainor.no/t/fagmessig-terminering-sektorformet-enleder-aluminium/3689/2 "2019-05-24T13:33:19Z")

</div>

Eneste gode alternativ er å skaffe seg rett verktøy.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 21, 2019, 7:48pm UTC](https://forum.trainor.no/t/fagmessig-terminering-sektorformet-enleder-aluminium/3689/3 "2019-05-21T19:48:09Z")

</div>

Riktig verktøy er halve jobben er det noe som heter.... :-p

Her er det litt vanskelig å svare, så gir deg to alternativer. Det formelt riktige og det ikke riktige.

\*1) Ved montasje som ikke er i henhold til produsentens anvisning er det du/ditt firma som er ansvarlig for skader på grunn av ikke bare manglende fagmessig utførelse men også montasje i strid med produsentens anbefaling. Med andre ord, kjøp verktøy eller bytt kabel.

\*2) Klem kabelen rund med vannpumpetang så den er sånn ca rund, fett og børst og skru til med moment +45grader. Har den ikke tatt fyr med kopalblikk og gammel klemme holder den ti år til...

Med andre ord, alternativ 1 er anbefalt.