Hei!

Hvor og når ble rekkefølgen

SBH istedenfor å være SHB?

Står dette nevnt noen plass?

Mvh

SB

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [februar 8, 2024, 7:16am UTC](https://forum.trainor.no/t/faserekkefolge/723/2 "2024-02-08T07:16:00Z")

</div>

Beskrivelse av fargemerking kom inn i NEK 400:2002, og er ikke endra siden.

For flerlederkabler er det anbefalt L1: Sort, L2: Brun og L3: Grå. Det står dessuten at annen rekkefølge kan anvendes, ref. avsnitt 514.3.6 i NEK 400:2022.