# Fast installasjon og tilkobling maskin

**URL:** https://forum.trainor.no/t/fast-installasjon-og-tilkobling-maskin/10275
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [mars 27, 2026, 11:13am UTC](https://forum.trainor.no/t/fast-installasjon-og-tilkobling-maskin/10275 "2026-03-27T11:13:00Z")
**Posts on this page:** 2
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [mars 27, 2026, 11:13am UTC](https://forum.trainor.no/t/fast-installasjon-og-tilkobling-maskin/10275/1 "2026-03-27T11:13:00Z")

</div>

Bygger ett industrianlegg hvor norsk elektroentreprenør, registrert i DSB, leverer hovedtavle og stigekabler ut som strømforsyning til tavler tilhørende prosessanlegg/maskin som er levert av utenlandsk leverandør. Det er diskusjon om maskinleverandøren som ikke har registrert foretak i DSB kan koble til stigekablene til sin ende/fordeling, eller om stigekabler og terminering er definert som fast installasjon og må foretas av registrert foretak?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [mars 27, 2026, 1:46pm UTC](https://forum.trainor.no/t/fast-installasjon-og-tilkobling-maskin/10275/2 "2026-03-27T13:46:00Z")

</div>

Ut ifra DSB sin beskrivelse av grensesnitt mellom maskin og anlegg, i Elsikkerhet nr. 73, er min vurdering at norsk elektroentreprenør skal terminere tilførselskablene til maskinen.