# FAST LAST 0,75mm2 KABEL PÅ UTSTYRET

**URL:** https://forum.trainor.no/t/fast-last-0-75mm2-kabel-pa-utstyret/3507
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [september 23, 2019, 7:17pm UTC](https://forum.trainor.no/t/fast-last-0-75mm2-kabel-pa-utstyret/3507 "2019-09-23T19:17:03Z")
**Posts on this page:** 8
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [september 23, 2019, 7:17pm UTC](https://forum.trainor.no/t/fast-last-0-75mm2-kabel-pa-utstyret/3507/1 "2019-09-23T19:17:03Z")

</div>

Hei

I NEK400 står det at man skal minst bruke 1,5mm2 på det faste anlegget. For en del utstyr, for eksempel VVB, så er det vanlig å klippe støpselet og koble den til fast. Kabelen fra VVB er typisk 1,5mm2.

Mange lamper har 0,75 internt i seg, både de vanlige og nedhengte. De kobler vi fast til, som utstyr. Hva som er inne i utstyret trenger vi ikke å bry oss om.

Hvordan er det med for eksempel med lys som har 0,75 mm2 kabel med støpsel. Kan de kobles til fast? Eller må de gå over stikkontakt? Det kan være LED-panel til bruk i himling, eller LED-list under overskap kjøkken.

Noen lamper kan ha en plugg i den andre enden (slik det er på radio og barbermaskiner) eller at den er fast tilkoblet til driveren.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [september 24, 2019, 3:57pm UTC](https://forum.trainor.no/t/fast-last-0-75mm2-kabel-pa-utstyret/3507/2 "2019-09-24T15:57:11Z")

</div>

Ledning levert med et utstyr er ikke en del av den faste installasjonen.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [september 25, 2019, 4:37am UTC](https://forum.trainor.no/t/fast-last-0-75mm2-kabel-pa-utstyret/3507/3 "2019-09-25T04:37:14Z")

</div>

Det betyr at ledning levert med et utstyr ikke har begrensing gitt i NEK 400, til minimum 1,5 mm2 som del av den faste installasjonen. Denne ledningen er ikke en del av den faste installasjonen, men er en del av det elektriske utstyret.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [september 26, 2019, 5:30am UTC](https://forum.trainor.no/t/fast-last-0-75mm2-kabel-pa-utstyret/3507/4 "2019-09-26T05:30:57Z")

</div>

Hensikten med krav om miste tillatte tverrsnitt, ved fast installasjon, er å unngå mekanisk skade.

Følgende er beskrevet i avsnitt 524.1 i NEK 400:2018:Av mekaniske årsaker skal ledertverrsnittet for faseledere i AC-kurser og for spenningsførende ledere i DC-kurser ikke være mindre enn verdiene gitt i Tabell 52B.

Tabellen beskriver minimum 1,5 mm2 for faste installasjoner, og minimum 0,75 mm2 for ledninger til elektrisk utstyr.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [september 24, 2019, 4:37pm UTC](https://forum.trainor.no/t/fast-last-0-75mm2-kabel-pa-utstyret/3507/5 "2019-09-24T16:37:15Z")

</div>

Hva betyr det?

At vi da ikke kan koble det fast? Vi gjør jo det med VVB blant annet.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [september 25, 2019, 12:05pm UTC](https://forum.trainor.no/t/fast-last-0-75mm2-kabel-pa-utstyret/3507/6 "2019-09-25T12:05:29Z")

</div>

Ok

Kan slikt utstyr da kobles fast? Er det noen begrensninger på det?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [september 25, 2019, 12:20pm UTC](https://forum.trainor.no/t/fast-last-0-75mm2-kabel-pa-utstyret/3507/7 "2019-09-25T12:20:51Z")

</div>

Begrensningene og hva som kan gjøres hvordan er noe leverandøren av utstyret må svare for. Det er de som har gått god for utstyret og som legger premissene for utførelse

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [september 25, 2019, 12:33pm UTC](https://forum.trainor.no/t/fast-last-0-75mm2-kabel-pa-utstyret/3507/8 "2019-09-25T12:33:05Z")

</div>

Jeg vil anta at 0,75mm2 tverrsnitt er akseptert (fra leverandør) da denne kabelen vanligvis ligger ganske "luftig" og dingler.

Monterer man denne fast, i rør eller på vegg så må man ta høyde for korreksjonsfaktorer med tihørende redusert strømføringsevne, samt den blir å anse som fast installasjon pr. definisjon og NEK400:2018 skal følges.