# Fast tilkobling? 20A, 2,5mm

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/fast-tilkobling-20a-2-5mm/1739>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [juni 7, 2022, 5:50pm UTC](https://forum.trainor.no/t/fast-tilkobling-20a-2-5mm/1739 "2022-06-07T17:50:43Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [juni 7, 2022, 5:50pm UTC](https://forum.trainor.no/t/fast-tilkobling-20a-2-5mm/1739/1 "2022-06-07T17:50:43Z")

</div>

Vært hos en kunde nylig som har byttet ut Mspa til jacuzzi. jacuzzien trenger 20A men er opplegg for 16a(2,5) til Mspa. Kan man bytte ut 16a til 20a pga fast tilkobling? Er forlegningamper C.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [juni 8, 2022, 6:00am UTC](https://forum.trainor.no/t/fast-tilkobling-20a-2-5mm/1739/2 "2022-06-08T06:00:19Z")

</div>

NEK 400 beskriver "fast last" som beskyttelsestiltak mot overbelastning, og krever da at kursens strømføringsevne skal være minst like stor som summen av maksimal belastingsstrøm. Videre tillates ikke stikkontakt(er) på kursen, og kursen skal være beskyttet mot kortslutning.

Dette er beskrevet i Tillegg 43A i NEK 400:2022, og i avsnitt 432.2 i NEK 400:2018.