# Feddok utregninger

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/feddok-utregninger/2818>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [oktober 28, 2020, 1:17pm UTC](https://forum.trainor.no/t/feddok-utregninger/2818 "2020-10-28T13:17:29Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [oktober 28, 2020, 1:17pm UTC](https://forum.trainor.no/t/feddok-utregninger/2818/1 "2020-10-28T13:17:29Z")

</div>

Heisann, er det noen snille sjeler som har mulighet til å gjøre noen utregninger for meg i febdok? :) har ikke tilgang på dette selv.

TN-Nett og 1- fase +pe og N inn i sikringsskap.

Ikmin i sikringsskap 855A

ikmaks i sikringsskap 1.28kA

skal ha en belastning på 32A ca 25m vekke fra skapet. noen som kan putte dette i febdok for meg så jeg vet hva kortsluttningsstrømmene blir?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [oktober 30, 2020, 6:47am UTC](https://forum.trainor.no/t/feddok-utregninger/2818/2 "2020-10-30T06:47:10Z")

</div>

Som et alternativ til maskinell beregning (som f .eks. Febdok) kan du benytte tabell fra vernleverandør.Her fremkommer maksimale kabellengder for momentan utkobling.

Eksempelvis kan man gå mer enn 80 meter med 6 mm^2, sikra med 32 A vern som har "standard" B-karakteristikk, gitt Ik2pmin i skap på 500 A.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [oktober 30, 2020, 1:22pm UTC](https://forum.trainor.no/t/feddok-utregninger/2818/3 "2020-10-30T13:22:54Z")

</div>

Ja ok takk :)