Hei!

Jeg er ny i faget og ikke fått så mye opplæring i å feilsøke på 3-fase asynkronmotorer. Finnes det noen skisser som beskriver hvordan man skal feilsøke/kontrollere/måle en motor for å sjekke om den er elektrisk ok for å spenning settes?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![rune.overland](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/45deac/32.png) [@rune.overland](https://forum.trainor.no/u/rune.overland)\
**Post date:** [mars 23, 2021, 10:40am UTC](https://forum.trainor.no/t/feilsoke-pa-3-fase-ac-motor/2413/2 "2021-03-23T10:40:36Z")

</div>

Og, her er noen punkter man kan sjekke ("troubleshooting") av motorer:

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![rune.overland](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/45deac/32.png) [@rune.overland](https://forum.trainor.no/u/rune.overland)\
**Post date:** [mars 23, 2021, 11:01am UTC](https://forum.trainor.no/t/feilsoke-pa-3-fase-ac-motor/2413/3 "2021-03-23T11:01:04Z")

</div>

På Nasjonalbibliotekets hjemmesider kan man gratis lese eldre bøker; blant annet boken "Motorinstallasjoner"

https://www.nb.no/items/edb4a0be024d319de0c4486d7b012fc4

I bokens kapittel 4 tar man for seg feilsøking.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ole.petter.sorensen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/ee59a6/32.png) [@ole.petter.sorensen](https://forum.trainor.no/u/ole.petter.sorensen)\
**Post date:** [mars 22, 2021, 6:20pm UTC](https://forum.trainor.no/t/feilsoke-pa-3-fase-ac-motor/2413/4 "2021-03-22T18:20:29Z")

</div>

Det er tre ting som du kan gjøre:

Måle motstanden i viklingene, lik motstand på alle tre viklingene

Isolasjonsteste viklingen mot jord

Måle strømtrekket på alle tre fasene med en strømtang.

Er motoren fuktig, settes den i et tørkeskap (Tørkeskap med vakuum)

Dette spørsmålet er besvart på ulike spørsmål i vårt fagforum https://www.trainor.no/cms/Forum/Automasjon/Megging-av-elektromotor

Søk på motor og isolasjonstest