FEL Vedlegg I: TN-S som nødstrøm

Hei!

Jeg jobber på et sykehus og har blitt obs på at våre UPSer leverer TN-S til alle vårre gruppe 2-fordelinger, med L1 L2 + N inn på ATICS i tavle 1, L1 L3 + N i tavle 2 osv.

Er ikke dette direkte i strid med FEL vedlegg 1, "TN-S: For alle formål opp til og med 230/400 V unntatt i områder for medisinsk bruk eller for nødstrømforsyning." ?

Vi har for øvrig 400/400 UPS på både primær og sekundær linje inn på switchoverenhetene.

Mvh
Helselektriker

Vedlegg I til FEL er å regne som en veiledningstekst, og er ikke juridisk bindende.

Det er kun paragraftekstene i forskriften som er bindende, og veiledningene til paragrafene er altså heller ikke juridisk bindende (men det bør dokumenteres løsninger som er i strid med skal og må i veiledningene, samt løsninger i strid med normativ tekst i NEK 400 - at alternative løsninger ivaretar forskriftens krav).