Hei!
Jeg jobber på et sykehus og har blitt obs på at våre UPSer leverer TN-S til alle vårre gruppe 2-fordelinger, med L1 L2 + N inn på ATICS i tavle 1, L1 L3 + N i tavle 2 osv.
Er ikke dette direkte i strid med FEL vedlegg 1, "TN-S: For alle formål opp til og med 230/400 V unntatt i områder for medisinsk bruk eller for nødstrømforsyning." ?
Vi har for øvrig 400/400 UPS på både primær og sekundær linje inn på switchoverenhetene.
Mvh
Helselektriker