Har man lov å feste PR kabel inne i kanal dersom denne ligger som åpent anlegg? Tenker da på en liten pyntekanal montert over gulvlist i privatbolig.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [desember 22, 2021, 7:55am UTC](https://forum.trainor.no/t/feste-pr-kabel-i-kanal/2004/2 "2021-12-22T07:55:33Z")

</div>

Det kan du ja, men referanseinstallasjonsmetoden endres da fra C til B2 (ref. metode 8 i Tabell 52A-2 i NEK 400:2018).