# Finner ikke noen utregningsmetoder for ik2pmin / ik3pmax

**URL:** https://forum.trainor.no/t/finner-ikke-noen-utregningsmetoder-for-ik2pmin-ik3pmax/3517
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [september 18, 2019, 6:02pm UTC](https://forum.trainor.no/t/finner-ikke-noen-utregningsmetoder-for-ik2pmin-ik3pmax/3517 "2019-09-18T18:02:55Z")
**Posts on this page:** 2
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [september 18, 2019, 6:02pm UTC](https://forum.trainor.no/t/finner-ikke-noen-utregningsmetoder-for-ik2pmin-ik3pmax/3517/1 "2019-09-18T18:02:55Z")

</div>

hei

holder på med arbeidsoppdrag på jobb, og har lett veldig lenge nå på noe som helst utregningseksempel eller formel for å regne ut ik2pmin og ik3pmaks i TN nett!

vet at nelfo har en bok om kortsluttningsberegninger, men har ikke råd til å kjøpe sånt selv.. :)

takk for svar på forhånd!

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [september 19, 2019, 7:15am UTC](https://forum.trainor.no/t/finner-ikke-noen-utregningsmetoder-for-ik2pmin-ik3pmax/3517/2 "2019-09-19T07:15:55Z")

</div>

Det er lite relevant med manuell beregning av kortslutningsstrømmer i TN-installasjoner. Dette er meget komplekst, og boken du viser til er mest aktuell om du likevel ønsker å fordype deg i dette emnet.

Det er 3 metoder som er mer relevante med tanke på verifikasjon av utkobling, ved kortslutning i TN:

1) Maskinelle beregningsprogrammer, som FEBDOK,

2) Tabeller fra vernleverandører, som angir maksimal lengde for momentan utkobling, ved valgt tverrsnitt og type vern,

3) Måling med installasjonstester i en ferdig installasjon.