Hei!

Holder på å rette avvik for næringskunde der det har en lift på bygget med fast plass, finnes det noe krav til hvordan denne laddes? I dag kjøres den inn til en vegg og laddes på en eksisterende kurs på vanlig stikkontakt.

Tror jeg har leste et sted i NEK at batteri ladding over 5A skulle ha egen kurs?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mai 12, 2025, 6:22am UTC](https://forum.trainor.no/t/finnes-det-noen-krav-til-ladding-av-lift-innendors-med-fast-plass/2594/2 "2025-05-12T06:22:00Z")

</div>

En lift defineres neppe som et elektrisk kjøretøy, og er derfor ikke omfatta av delstandard 722 i NEK 400:2022.

Installasjonen skal imidlertid være i henhold til FEL § 16, og være egna til forutsatt bruk.

Om ladestrømmen er større enn 10 A, og ladetiden er lang (flere timer), bør det ikke lades via vanlig 16 A stikkontakt (Schuko). Da bør det som minimum benyttes industrikontakt (rundstift), eller aller helst en dedikert ladeinstallasjon.