Hei,

Holder på med en ombygning av en tavle som tilhører et mobilselskap.

Tavlen er plassert i et større industribygg og er i dag forsynt fra en underfordelingstavle i bygget.

Skapet som tilhører mobilselskapet skal nå forsynes med egen kabel direkte fra samme trafo. Trafo er plassert i samme bygg og er TN 400V)

Byggeier ønsker at jording mellom tavle mobilselskap og underfordelingstavle skal fjernes.

Mitt spørsmål er følgende; er det innafor å fjerne denne lokale jordingen mellom tavle for mobilselskap og underfordelingstavle? Vil det ikke kunne oppstå potensialforskjeller dersom denne fjernes? Begge installasjoner er jo sammenkoblet i trafoens nullpunkt, men dette vil jo være lenger "ute" på kretsen.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [juni 2, 2021, 7:00am UTC](https://forum.trainor.no/t/fjerning-av-lokal-jord-mellom-2-installasjoner-i-samme-bygg/2291/2 "2021-06-02T07:00:19Z")

</div>

Utgangspunktet i NEK 400 er at en bygning skal ha et sammenhengende jordingssystem.Om utjevningen mellom de to "hovedtavlene" fjernes vil det dessuten ikke lenger være noen "lokal" jordelektrode for tavle til mobilselskap.