Hei,

Vi har to trafoer som kan forsyne LS tavler i TN system. Det er bare en trafo som er koblet inn om gangen, og det andre skal frakoblet via Scada system. Det skal aldri være to tratoer som er koblet samtidig. I NEK400:2014 (303.2.1.2) er det Figur 3O som viser Systemer med flere strømkilder. Skal vi bruke det? Eller skal vi bruke (303.2.1.1) Systemer med en strømkilder i vår tilfelle i prosjektering?

Takk på forhånd.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [september 16, 2019, 11:42am UTC](https://forum.trainor.no/t/flere-stromkilder-i-tn-system/3527/2 "2019-09-16T11:42:32Z")

</div>

Jeg legger til grunn at det er Figur 3O som vil gjelde i eksemplet du refererer til. Det er flere aktuelle strømkilder, uansett om disse ikke er ment å kunne kjøres i parallell.

Hvis dere er av en annen mening bør spørsmålet rettes til NK64; https://www.nek.no/standarder/faq/.