# Flytende jord og nøytralpunkt

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/flytende-jord-og-noytralpunkt/605>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [mars 18, 2024, 6:03pm UTC](https://forum.trainor.no/t/flytende-jord-og-noytralpunkt/605 "2024-03-18T18:03:00Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 18, 2024, 6:03pm UTC](https://forum.trainor.no/t/flytende-jord-og-noytralpunkt/605/1 "2024-03-18T18:03:00Z")

</div>

Hei.

Er det noe forskjell mellom "flytende jord" og "flytende nøytralpunkt"? i et TN-system og hva er i så fall forskjellen? Og kan disse forklares på en god måte?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mars 19, 2024, 7:21am UTC](https://forum.trainor.no/t/flytende-jord-og-noytralpunkt/605/2 "2024-03-19T07:21:00Z")

</div>

Det er selve nøytralpunktet som kan flyte mot jord, som betyr at "godheten" på forbindelsen mellom nøytralpunktet og jord er ukjent. Dette kan f. eks. inntreffe om en bryter/vern kobler ut foran en UPS, og kan løses med skilletransformator og med PE- og N-leder på sekundærsiden av trafoen tilkoblet et eget jordsystem.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mars 19, 2024, 9:13am UTC](https://forum.trainor.no/t/flytende-jord-og-noytralpunkt/605/3 "2024-03-19T09:13:00Z")

</div>

Hvis det oppstår en jordfeil kan resultatet bli ødelagt utstyr pga. høye spenninger mot jord.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 19, 2024, 8:50am UTC](https://forum.trainor.no/t/flytende-jord-og-noytralpunkt/605/4 "2024-03-19T08:50:00Z")

</div>

Vil dette kunne resultere i høye berøringspenninger?