Flytting av IS skjermer i ett kabinett på spenningssatt system

Hei,En kunde har forespurt om de kan flytte IS skjermene (kommer fra feltutstyr med flere egensikre kretsert) fra en IS-bar til en annen i ett kabinett i sikkert område mens systemet er spenningssatt. De ønsker ikke å stenge ned hele systemet mens de bytter den IS-baren i kabinettet.Jeg finner ikke referanser til en slik tematikk i NEK 420A eller IEC 61892-serien. Noen synspunkt?Mvh,Eric

Hei Eric,

du finner dette i IEC 60079-17:2013 pt. 4.8.2 b)

Hei Sverre,

Takk for tilbakemeldingen på denne saken. Nå har jeg sjekket opp i denne referansen og basert på dette gitt kunden et skikkelig svar for de å forholde seg til.

Mvh,

Eric