Hei!  
  
Er det tillatt med forgreningssuttak med innebygd sikring på 16a, hvor selve kabelen til forgreningen er 1.5mm^2?

Merkingen er oppgitt til 4000W/16A

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [oktober 12, 2023, 6:07am UTC](https://forum.trainor.no/t/foregreningsuttak-med-16a-sikring-1-5mm-2-kabel/1010/2 "2023-10-12T06:07:00Z")

</div>

Følgende veiledning er henta fra avsnitt 524.1 i NEK 400:2022:

VEILEDNING - Basert på NEK EN 60799 bør minste ledertverrsnitt for skjøteledning som skal kunne tilkobles stikkontakter med merkestrøm maksimalt 16 A, være ≥ 1,5 mm 2 Cu. For skjøteledninger kortere enn 2 m kan ledertverrsnittet være ≥ 1 mm2 Cu. Skjøteledninger for bruk utendørs bør være egnet for dette formål.

Den innebygde sikringer er uvesentlig, da kurs har eget overbelastningsvern.